Bonjour,
La question à déjà été posée 100 fois mais je n'arrive pas à distribuer la fibre à travers mes prises murales depuis le boitier DTI.

La box fonctionne bien en reliant un cable rj45 directement de la box à un ordi par exemple. Mais lorsque j essaie de passer par les ports situés dans mon coffre électrique rien ne fonctionne.

Voici les photos du coffret, j'aimerais alimenter le salon et une chambre.

Merci pour votre aide.





7 réponses

jee pee Messages postés 39701 Date d'inscription mercredi 2 mai 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 8 mai 2024 9 262
Modifié le 7 juil. 2022 à 08:44
Bonjour,

Le DTI on l'oublie, il ne servait que pour la téléphonie/Adsl. Il faut oter les petits cables noirs présents et ne plus les utiliser, puis brancher des cordons Ethernet entre les sorties de la box et les prises en haut (2 sur les 5 pour salon et chambre mais elles ne sont pas repérées).

Mais en regardant ta seconde photo, il faudrait en faire une détaillée par le dessus, j'ai peur que les 5 prises ne soient pas cablées correctement, juste pour la téléphonie, pas pour de l'Ethernet. Tous les fils ne semblent pas connectés. Si c'est bien ça il faudra recabler ces prises et aussi les prises murales.



1
Saheal_8494 Messages postés 5 Date d'inscription jeudi 7 juillet 2022 Statut Membre Dernière intervention 7 juillet 2022
7 juil. 2022 à 08:56
Merci pour votre réactivité. Voici quelques photos du dessus.






0
jee pee Messages postés 39701 Date d'inscription mercredi 2 mai 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 8 mai 2024 9 262
Modifié le 12 juil. 2022 à 18:05

Clairement il n'y a que 2 fils de branchés, le jaune et le orange, cela suffit pour la téléphonie, mais pour de l'Ethernet il faut les 8.

Il faudrait recabler ces prises de brassages ainsi que les prises murales. Pour du cable type PTT298, suivre la correspondance couleur/N°


ou la même chose avec les codes couleurs 568 A et B que l'on doit trouver sur les prises.


0
brupala Messages postés 109525 Date d'inscription lundi 16 juillet 2001 Statut Membre Dernière intervention 8 mai 2024 13 632
Modifié le 7 juil. 2022 à 09:32
Salut,
tu vas devoir recâbler tout ça, tu es tombé sur un électricien gougnafié qui n'a câblé que la paire jaune Orange afin de distribuer le téléphone, pas le réseau ethernet.
il faut tout recâbler au brassage et aux prises murales de cette façon:


PS,
effectivement la question a été posée des dizaines de fois dans ce forum et cette réponse fournie autant de fois.
PS bis,
je ne suis pas assez rapide :-)


0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
Saheal_8494 Messages postés 5 Date d'inscription jeudi 7 juillet 2022 Statut Membre Dernière intervention 7 juillet 2022
7 juil. 2022 à 10:48
Merci à vous,

Je vais donc mettre ma casquette d'électricien. Les prises murales seront adaptées pour le branchement 8 fils?

Cordialement
0
brupala Messages postés 109525 Date d'inscription lundi 16 juillet 2001 Statut Membre Dernière intervention 8 mai 2024 13 632
7 juil. 2022 à 11:12

Oui, oui, elles sont tout à fait prévues pour.

Je me suis toujours demandé pourquoi un électricien qui a 8 fils dans un câble et 8 positions sur la prise se permettait de n'en raccorder que 2.

0
Saheal_8494 Messages postés 5 Date d'inscription jeudi 7 juillet 2022 Statut Membre Dernière intervention 7 juillet 2022
Modifié le 7 juil. 2022 à 20:48

Re bonjour,

L'emplacement des fils importe peu, l'important ce sont les chiffres et que ce soit identique dans la prise murale et du côté coffret? 

Car je n'ai pas la meme prise que sur ton schéma.  

0
jee pee Messages postés 39701 Date d'inscription mercredi 2 mai 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 8 mai 2024 9 262
Modifié le 7 juil. 2022 à 20:47

l'important c'est la couleur du fil et le numéro. Les 4 que l'on voit de ce coté sont corrects. Avant de refermer la prise, il faut couper les fils pour qu'ils ne gênent pas la fermeture et ne dépassent pas.
 

Tous les filaments blancs, c'est une tresse métallique ou du plastique ?

0
Saheal_8494 Messages postés 5 Date d'inscription jeudi 7 juillet 2022 Statut Membre Dernière intervention 7 juillet 2022 > jee pee Messages postés 39701 Date d'inscription mercredi 2 mai 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 8 mai 2024
7 juil. 2022 à 21:05

Ok je pense avoir bien positionné les 4 autres également.  Le filament c est tout fin. J'ai bien coupé le surplus et refermé la prise. Demain je m'occupe du boitier à l'autre bout ;) 

Merci à vous

0
brupala Messages postés 109525 Date d'inscription lundi 16 juillet 2001 Statut Membre Dernière intervention 8 mai 2024 13 632
Modifié le 7 juil. 2022 à 21:49

Normalement le PTT298, c'est UTP uniquement donc sans aucun blindage .

je me demande bien quels sont ces petits poils, j'espère que c'est du nylon vu comme ils se baladent partout.

En même temps du nylon pour  quoi faire, c'est intriguant, surtout qu'il n'apparaissent pas côté brassage .

Pourtant, on dirait bien du cuivre d'un écran câble, étonnant.


0